首页 > 公文大全

农村气代煤改造工程吹扫、强度、严密性功能试验实施指导意见

时间:2024-11-30 10:00:54
农村气代煤改造工程吹扫、强度、严密性功能试验实施指导意见(全文共1069字)

为确保农村气代煤改造工程施工质量,参照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-2009)、《农村气代煤工程技术规程》[DB13(J)/T256-2018],结合集团公司相关规定,制定吹扫、强度、气密性功能试验指导意见,请各项目部根据现场情况执行。

一、试验的管段系统划分

干线工程可按规范要求,进行分段自检,并将每个单位的打压记录列入工程竣工资料。

村内工程:

1、低压管网:调压箱出口阀门至用户表前阀门;按调压箱数量分别进行试验,调压箱阀门后应加装法兰盲板。

2、户内安装:燃气表安装电池后阀门至灶具、壁挂炉前阀门。

二、试验操作流程及要求

1.施工方案编制及审批

监理公司审核施工单位编制的吹扫、强度、严密性试验方案,由项目部审批后报质监站监督;次高压和中压干线工程报特种设备检测站检查。

2.压力计要求

强度、严密性试验所用压力计应在校验期内,其量程为试验压力的1.5-2倍(强度试验压力为设计压力的1.5倍,严密性试验为管道设计压力的1.15倍),弹簧压力计精度不能低于0.4级,表盘直径不得小于150毫米;U形压力计的最小分度值不得大于1mm,长度不能小于1米。

3.管道吹扫

(1)管道安装工程:调压器、阀门、过滤网、燃气表等设备安装前必须对管道进行吹扫,以上部位用法兰盲板或丝堵封堵或用直管段联通;严禁将管道阀门、调压器阀门、表前阀门作为吹扫阀门。

(2)各施工单位吹扫前应编制吹扫方案(包含吹扫施工方案、安全措施及应急预案),吹扫方案由监理公司、项目部审批合格后执行,和表C7-15《管道系统吹洗(脱脂)记录》一起组卷进入竣工资料。

3)吹扫顺序为:村外主干线工程先吹扫主干线,再吹扫分支干线;村内低压管网因管线过长,建议分段进行吹扫;户内工程不进行吹扫及强度试验。

4)吹扫必须单独加设阀门,吹扫口必须设置在管线末端开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口严禁站人,试验时时,6米之内不允许有人员和车辆。吹扫口阀门由施工单位自备,阀门要求为:直径150毫米以下管道阀门与管道同径,直径150-300毫米的管道阀门口径为150毫米,直径350毫米以上的管道阀门口径为250毫米。管线吹扫长度不宜超过500米。按照集团公司要求,应设置警戒线并用密目网遮挡;吹扫时,要在吹扫阀门后加装30—45度弯头,并应加装保证安全长度的直管段。

5)吹扫压力不得大于管道的设计压力并且不大于0.3Mpa(3公斤),吹扫介质为空气,严禁使用氧气和可燃性气体。

6)调压器、阀门、过滤网、燃气表等设备一律不允许参予吹扫,管线吹扫合格后方能对以上设备进行安装,如已安装,应将上述设备拆除后方可吹扫,否则设备损坏由该施工单位负责赔偿。

7)管线吹扫由项目部和监理单位共同监督执行,基建工程部现场技术指导,检查记录列入竣工资料。合格标准为:目测排气无烟尘时,在排气口设置白布或刷白漆木板,五分钟内白布或木板上无铁锈、尘土等杂物为合格。


《农村气代煤改造工程吹扫、强度、严密性功能试验实施指导意见(全文共1069字).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式